JDG 管和 KBG 管怎么选
JDG 是套接紧定(顶丝拧紧),KBG 是扣压式(专用钳压接)。JDG 可拆卸、壁厚更厚、抗压更好,是建筑电气主流;KBG 壁厚薄、成本低、不可拆,多用于薄壁要求和成本敏感场合。两个都能免接地跨接,选哪个看壁厚要求和是否需要拆卸。
这篇讲什么
| 对比项 | JDG 管 | KBG 管 | SC 管 |
|---|---|---|---|
| 全称 | 套接紧定式镀锌钢导管 | 扣压式薄壁镀锌钢导管 | 焊接钢管(厚壁) |
| 连接方式 | 套接 + 顶丝紧定 | 专用钳扣压 | 螺纹或焊接 |
| 可否拆卸 | 可(松顶丝) | 不可(压接后固定) | 可(螺纹)/ 不可(焊接) |
| 壁厚 | 1.5–1.6mm(常用) | 1.0–1.2mm | ≥2.0mm |
| 接地跨接 | 不需要 | 不需要 | 需要 |
| 抗压强度 | 较好 | 一般 | 最好 |
| 施工效率 | 高 | 最高 | 低 |
| 成本 | 中 | 低 | 高 |
| 典型场合 | 建筑电气主流 | 薄壁、成本敏感 | 防爆、重载、室外 |
三个具体判断
要不要拆卸? 后期可能改线、加线的场合(办公楼、商铺)用 JDG,能松顶丝抽出来重接。KBG 压接后基本报废。
壁厚有要求吗? 很多地方规范要求明装导管壁厚不低于 1.5mm,这时候 KBG 的 1.0–1.2mm 就不达标。
是防爆场所吗? 防爆区必须用 SC 管(厚壁焊接钢管)+ 螺纹连接,JDG 和 KBG 都不允许。
为什么都不需要接地跨接
JDG 的接头内有锯齿状夹紧环,拧紧顶丝时夹紧环刺入管壁,形成金属对金属的电气通路。KBG 的扣压同样形成紧密接触。
规范认可这种做法(JGJ 16),只要接头质量合格、施工到位,导管系统本身就是接地通路的组成部分。
但有个前提:接头必须是配套产品,不能用杂牌接头配正品管——配合精度不够,接触电阻会超标。
友发供什么
友发 JDG 穿线管 Φ16–Φ50,壁厚 Φ16 为 1.5mm、Φ20–Φ50 为 1.6mm,标准长度 4 米 / 6 米,可配直接头、弯头、接线盒、锁母等管件。
天津静海大邱庄现货。销售座机 022-59186751(杨经理)。
相关产品
这个技术点有工程实例
全部案例 →还有问题直接问
销售座机 022-59186751 杨经理,周一至周六 08:00-17:30 有人接。