友发管道 友发管道
销售 022-59186751 杨经理
首页 › 常见问题 › JDG 管需要接地跨接吗

JDG 管需要接地跨接吗

不需要。JDG 的套接紧定接头内有夹紧环,拧紧后刺入管壁形成金属接触,导管系统本身构成接地通路。规范(JGJ 16)认可这种做法。但前提是接头和管材是配套产品、顶丝拧到位,否则接触电阻超标就失去接地功能。

这类问题电话里三十秒能说清 —— 022-59186751

杨经理,周一至周六 08:00-17:30。天津静海大邱庄现货,报规格与数量即可报价。

这篇讲什么

为什么 JDG 能省掉跨接线

传统 SC 管用螺纹连接,螺纹处有油漆或锈蚀时接触不可靠,所以在螺纹接头两端要焊跨接线(通常 4mm² 铜线 + 专用卡子)。

JDG 的接头设计不同:接头内有一个带锯齿的夹紧环,拧紧顶丝时夹紧环被压向管壁,锯齿刺破锌层和氧化层,直接接触钢基体。这个接触是"冷焊"级别的紧密接触,电阻极低。

规范认可的依据是:只要接头符合 GB/T 20041.21 的产品要求,接地连续性就有保障。

什么情况下会失效

接头和管材不配套——杂牌接头配正品管,内径公差不对,夹紧环压不实。这是最常见的失效原因。

顶丝没拧紧——施工偷懒,顶丝用手拧两下就完事。必须用螺丝刀拧到底,听到"咔"或感觉到明显阻力。

管壁太薄——KBG 管壁 1.0mm,夹紧环刺不穿;JDG 要求 1.5mm 以上就是为了保证这个。

反复拆装——顶丝多次拧紧松开后,夹紧环的齿会磨损,接触电阻上升。

怎么验证接地有效

测接触电阻——用微欧计测两个接头之间的电阻,一般要求小于 0.05Ω。

测整段通路——管路两端之间的电阻,按长度折算,应满足规范要求的单位长度电阻值。

目视检查——打开接头看夹紧环是否压入管壁形成明显压痕。

容易搞混的一点

「不需要跨接」不等于「不需要接地」。 JDG 管路仍然要接地——通常是在管路首末端用接地卡子接到接地干线。

省掉的是每一节管之间的跨接线,不是整条管路的接地。这两件事别混。

相关产品

这个技术点有工程实例

全部案例 →

还有问题直接问

销售座机 022-59186751 杨经理,周一至周六 08:00-17:30 有人接。

相关问题

全部问题 →